宁夏DSM平台配置说明

老龙 2021-6-15 1425

配置界面:

说明:

  • 服务器地址和服务器端口按实际填写
  • 企业编号按实际情况填写
  • 是否启动谐波计算功能
    • :当电表采集的数据中无实际谐波的时候,开启谐波计算功能
    • :当电表采集的数据中有谐波数据的时候,关闭谐波计算功能
  • 是否启动数据冻结功能
    • :当电表采集的数据中无冻结数据的时候,则设置为,开启谐波计算功能
    • :当电表采集的数据中有谐波数据的时候,则该配置项设置为

 

监测仪参数配置说明:

1、本窗口配置监测仪的参数

2、监测仪编号相当于给每个电表的一个编号

3、采集协议号和采集侧起始点号,表示该电表是哪个采集协议,并且读回的数据保存的遥测数据起始地址

4、转发遥测数量,应该大于等于采集侧采集的数据量

5、参数1~参数4,是为了在转发点表中引入的静态参数,在遥测转发点表中点号描述用param1~param4分别代表参数1到参数4的值,该值是浮点数。由于平台不支持非指标项数据上传,所以param1~param4后面要加*号,因此在遥测转发点表中引用该值时,点号描述需要表示成:param1*,如下图所示:

 

遥测转发点表配置说明:

转发点表配置说明:

1、本配置中,采集协议号和采集协议点号的默认规则如下:

  • 如果数据从电表采集而来,采集协议号设置为1,采集协议点号保持跟转发点号一致
  • 如果数据不是采集而来的,采集协议号设置为0,采集协议点号同样设置为0

2、第一列的转发点号的顺序要从0开始排列,且该转发点号不允许有间隔,转发点号的顺序就是从电表读回的数据保存到本地的顺序,点号的描述也就是从电表读回的数据的描述,点号描述要使用平台侧规定的指标项名称,如果平台不需要的指标项,则点号描述可以自定义,但必须在后面加*号,这样在上传到平台的时候就会被过滤掉

3、如果一个数据电表上没有,但是又需要上传到平台,那么这些数据项要放到转发点表中已采集的数据的后面

4、不需要上传到平台的数据项,或者临时的中间数据项,在其点号描述的后面加*号(如 hua_hall_thd*)

5、不加*号的数据项的点号描述,必须跟平台所需的指标项吻合(谐波指标项除外)

6、谐波数据(hua、hub、huc、hia、hib、hic)以及分次谐波指标名称(h3、h5、h7...h31),要组合起来配置,比如hua的谐波指标项应该是这样:hua_h3、hua_h5、hua_h7 ... hua_h31,并且要按顺序填写,如下图所示,如果谐波可以从表中读出来,那么某一项的分次谐波(h3~h31),应该从低到高读回保存:

7、指标项需要二次计算的,可以在系数运算中填写系数,或者在公式运算中填写运算公式。(公式化计算请参考此处

8、如果需要启动谐波计算功能,转发点表中必须有下列数据,且数据有来源或是通过其他数据计算得到的:

9、如果需要启动冻结功能,转发点表中必须有下列数据,且数据有来源或是通过其他数据计算得到的,这些数据是冻结数据的原始数据,且也是需要上传到平台的必要数据项:

10、不管是否能从电表上采集到,以下数据项必须在转发点表中,以下数据是冻结数据的数据项:

 

冻结数据项说明:

电量指标 tps 正相有功电度

实时值

(实时构建了一个小时冻结、一个当日零点日冻结)

tqs 正相无功电度
fps 反相有功电度
fqs 反相无功电度
tpe 正相有功电量 等于当日的当前累积值
=实时值-日冻结
tqe 正相无功电量
fpe 反相有功电量
fqe 反相无功电量
 
电量整点数据 hour 小时数如12…..23,24 附带数据为前一个小时的电量累积值
hourtpe 正相有功电量

=实时值-小时冻结,

整点时刻计算时,应用实时值减去上一个整点的冻结值

hourtqe 正相无功电量
hourfpe 反相有功电量
hourfqe 反相无功电量
hourtps 正相有功电度示值 =实时值
hourtqs 正相无功电度示值
hourfps 反相有功电度示值
hourfqs 反相无功电度示值
最新回复 (0)
返回
发新帖