关于《采集协议:DLT645-2007》自定义采集数据的方法

BH6LTF 2021-11-25 1550

1、首先下载附件DLT645-2007国标电度表协议。

2、点击  云港通讯管理机配置工具 安装目录,在config文件夹找到 protocol_setting.cfg文件,

鼠标右键 用记事本打开此文件,如下图所示:

(1)[DLT645_2007]   表示国家电度表协议标准,无需客户修改。
(2)data_count=28  表示本次项目需要读取几个电度表的参数(28就表示此协议有28个参数可供读取,具体读取几个参数根据项目需求),

(3)data_1=有功总电能|00000000|XXXXXX.XX|kWh|4|2|1|

        ①、 data_1                   表示第一个数据的序号

        ②、=有功总电能           表示所读取的数据项名称(参考DLT645-2007国标电度表协议)

        ③、  |00000000|           表示所读取的数据标识与 Modbus-RTU协议的寄存器地址有点相似(参考DLT645-2007国标电度表协议)

        ④、|XXXXXX.XX|          表示所读取的数据格式(参考DLT645-2007国标电度表协议)

        ⑤、|kWh|                     表示所读取的数据单位(参考DLT645-2007国标电度表协议)

        ⑥、|4|                          表示所读取的数据长度(参考DLT645-2007国标电度表协议)   

        ⑦、|2|                          表示所读取的数据小数点位数(参考DLT645-2007国标电度表协议)

        ⑧、|1|                          表示所读取的数据个数   

(4)如果不需要这个参数了,又不想删除,可以加一个#注释掉,这样在配置工具里就不显示了。

3、编辑完此文件保存一下,(记得在其他文件夹备份一下因为如果电脑端的配置工具升级更新会造成此文件恢复之前的状态,可以替换一下)   

4、新建一个通讯管理机的工程文件以后选择《采集协议:DLT645-2007》  就可以看到刚才自定义的文件了。                              

上传的附件:
最新回复 (0)
返回
发新帖