关于《采集协议:许继串口103采集协议》河南森尼瑞综保(原许继测控)使用注意事项

BH6LTF 2021-11-26 1545

首先下载附件 MK-60 通讯点表+说明书


注意事项:综保默认串口参数 波特率9600/偶校验/8个数据位/1个停止位  装置密码为4个“1”。

1、此类综保使用方法和WGB-871类似,唯一区别就是遥信部分(请详细看通讯点表第4页红色部分)如下图:

     解释:因为我们用的通讯管理机是第三方的,所以要根据103点表的提示 在遥信配置的时候配置2个DI和DO的遥信,

               不然的话只有在DI变位的时候才能采集到遥信点,通讯管理机上电的时候发总招收不到DI和DO遥信,

       

2、解决方法

①、遥信INF  通讯点表上的地址

②、DI部分INF响应说明书上的+149(总招时候的地址)

③④、保存到相同的地址,这样就能完美解决 平时DI变位 和 总招时候两个遥信点不是一个相同(INF)地址的问题了。

上传的附件:
最新回复 (0)