一个采集协议对应一个串口;一个串口可以接多个许继的串口综保装置;

配置界面:

配置说明:

1、转发协议号:填写转发协议的协议号,多个转发请用+号连接

2、通道类型:请固定选择串口

3、串口号:请选择该采集协议使用的串口(串口的参数在串口x中进行配置)

4、总召间隔:对每个装置发送总招报文的间隔时间

5、电能数据读间隔:对每个装置读电能数据的间隔时间

6、通信超时:当发送一帧采集报文,没有收到回复,或回复报文异常时,最长的等待时间

7、装置及数据保存地址配置

  • 该界面配置串口上所接的装置信息,以及读回的数据保存到该采集协议内部的缓存地址
  • 配置数量:接了几个装置,就配置相应的数量
  • 装置地址:装置的103地址
  • 遥信保存起始地址:每个采集协议有10000个遥信数据缓存区,地址从0到9999,一般的第1台装置保存的地址从0开始,第2台装置遥信保存地址应该大于第一台装置的全部遥信数量,一般取整处理。比如第一台有180个遥信,那么第2台装置的遥信保存地址可以从200开始
  • 遥测保存起始地址:每个采集协议有10000个遥测数据缓存区,地址从0到9999,一般的第1台装置保存的地址从0开始,第2台装置遥测保存地址应该大于第一台装置的全部遥测数量,一般取整处理。比如第一台有45个遥测,那么第2台装置的遥测保存地址可以从50开始
  • 遥脉保存起始地址:每个采集协议有2000个遥脉数据缓存区,地址从0到1999,一般的第1台装置保存的地址从0开始,第2台装置遥脉保存地址应该大于第一台装置的全部遥脉数量,一般取整处理。比如第一台有6个遥脉,那么第2台装置的遥脉保存地址可以从10开始
  • 通信中断遥信绝对地址:装置若通信中断的时候,会触发一个遥信变位,这个遥信地址可以在此处设置,如果保持默认-1,则不处理。这个地址是绝对地址,也就是可以设置0~9999之间的任何一个地址,但是不能互相冲突,也不能跟装置遥信读回以后的保存地址冲突。(针对转发为许继104协议的,本采集协议已经默认发送装置通信中断事件,此处可以保持默认-1)

8、遥信模板配置

  • 该界面配置遥信(含保护动作,事件告警等SOE信息)以及保存的相对地址
  • 配置数量:总共有多少个遥信(含保护动作,事件告警等SOE信息)
  • 遥信FUN:填写遥信的func信息(请参考装置点表)
  • 遥信INF:填写遥信的info信息(请参考装置点表)
  • 公共地址:填写遥信的公共地址,许继103装置不止一个公共地址,请参考装置点表填写
  • 保存到相对地址:这个地方填写保存的相对地址,最终的保存地址会加上该装置保存的遥信起始地址,比如装置2的遥信起始地址是200,如果这个地方填写的相对地址是15,那么最终保存的遥信地址就是200+15=215

9、遥测模板配置

  • 该界面配置遥测以及保存的相对地址
  • 配置数量:总共有多少个遥测(本配置只支持配置1条信息,是因为遥测是一条报文整体上送,因此只需要记录起始fun和info即可)
  • 遥测FUN:填写遥测的func信息(请参考装置点表)
  • 遥测INF:填写遥测的info信息(请参考装置点表)
  • 公共地址:填写遥测的公共地址
  • 保存到相对地址:这个地方填写保存的相对地址,最终的保存地址会加上该装置保存的遥测起始地址,比如装置2的遥测起始地址是50,如果这个地方填写的相对地址是0,那么最终保存的遥信地址就是50+0=50

10、遥脉模板配置

  • 该界面配置遥脉以及保存的相对地址
  • 配置数量:总共有多少个遥脉(本配置只支持配置1条信息,是因为遥脉是一条报文整体上送,因此只需要记录起始fun和info即可)
  • 遥脉FUN:填写遥脉的func信息(请参考装置点表)
  • 遥脉INF:填写遥脉的info信息(请参考装置点表)
  • 公共地址:填写遥脉的公共地址
  • 保存到相对地址:这个地方填写保存的相对地址,最终的保存地址会加上该装置保存的遥脉起始地址,比如装置2的遥脉起始地址是10,如果这个地方填写的相对地址是0,那么最终保存的遥信地址就是10+0=10

11、遥控模板配置

  • 该界面配置遥控以及相关信息
  • 配置数量:总共有多少个遥控(需要注意的是,如果转发协议是104协议,那么管理机内部遥控指令中会带有装置地址,因此下面的装置地址保留默认即可,此处的配置数量就是一个装置的最大遥控数量)
  • 遥控点号:该遥控点号等于转发协议的遥控点表中的采集协议地址,对于转发协议是许继104的,此处可以填写遥控info号码。许继104主站下发遥控的时候,信息体地址往往配置成装置遥控的info地址+104遥控信息体地址24577,因此管理机的转发协议会减去24577以后再下发到采集协议一侧,因此此处可以用info号(如转发为非104协议,则点号可以从0开始)
  • ASDU类型号:填写遥控的ASDU类型号(20,或者64,请参考装置点表)
  • 遥控INF:填写遥控的info号
  • 公共地址:填写遥控的公共地址
  • 装置地址(可选):如果转发协议过来的遥控信息中不包含装置地址,则会根据遥控点号来查询该条遥控信息对应的装置地址。

参考转发协议的遥控转发点表的配置:

 

 

 