一个采集协议对应一个串口;一个串口可以接多个综保装置,一个串口上的装置数量不能超过20个。
一、遥信和告警
每个装置遥信和告警信息占用300个点号数;第一台设备点号0~299,第二台设备点号300~599,以此类推;其中:
由于四方综保的遥信中0~30为保留,所以:
- 遥信点号0为串口通信中断状态
- 遥信点号1为装置信号复归状态
- 其余遥信状态按遥信和告警的info号进行保存
info具体含义参见设备点表说明
|
二、遥测
每个装置遥测点号数为50;第一台设备点号0~49,第二台设备点号50~99,按info号进行保存,以此类推; |
三、电度量
每个装置遥脉或电度点号数为10个;第一台设备点号0~9,第二台设备点号10~19,按info号进行保存,以此类推; |
四、遥控
每个装置遥控点号占用50个。第一台设备点号0~49,第二台设备点号50~99,以此类推;比如:
当转发主站是标准104的时候,假如遥控点号大于等于50,小于等于99,则遥控的是第二个装置。
当转发主站是许继104的时候,不管是哪个装置,主站下发的遥控的点号均从0~49;此时管理机会自动解析到目标装置。
注意:
- 遥控点号[0]为装置分合闸;点号0对应遥控条目1(ASDU_10)
- 遥控点号[1]位装置复归;点号1对应装置信号复归(ASDU_20,FUN=0xFE,INF=0x13)
- 遥控点号[2~49]是软压板;点号2对应第一个软压板条目1(ASDU_10)
|